Необходимо спроектировать приточную вентиляцию с кондиционированием в торговом зале площадью 158 м2, по предварительным расчетам расход для притока получился равным 1200м3/ч.
А испаритель получился мощностью 18кВт, притом чтобы выдать такую мощность(по параметрам Tн=+30;Tв=+19) нужно 3500м3/ч (по техническому каталогу).
Получается летом чтобы охладить зал необходим такой расход? Там же всех сдует или продует, подскажите правильно ли я мыслю и как все-таки корректно выполнить расчет при постановке такой задачи.
Вован (Киев)
12.2.2010, 16:33
Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции.
В здании изначально не была запланирована приточка, заказчик представил данные по кондиционированию на сплитах и там при несложном арифметическом расчете вылезла цифра в 18кВт . Он же попросли переиграть эти самые сплиты на центальный кондей с испарителем и ККБ. Вот я и ломаю голову, по вентиляции вроде расход адекватный получился, а если за точку отчета брать холодильную мощность то становится все очень грустно.
Вован (Киев)
12.2.2010, 17:04
если вы хотите снять 18 кВт теплопритоков тупо вентиляцией..... то получите окола 8000 расхода воздуха при условии что температура приточного воздуха будет около 16 С. То есть при дельта Т грубо говоря 6 градусов. Но тут еще и воздухораспределение считать надо.
Я бы на вашем месте не заморачиваля. ИМХО оставьте сплиты и приточку сделайте на 1200 кубов с испарителем 5 кВт и будет вам счастье.

Зак походу сам не понимает что просит
Цитата(Вован (Киев) @ 12.2.2010, 15:33)

Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции.

Расход холода для охлаждения 1200м3/ч должен ведь учитывать затраты холода на конденсацию. Таким образом 4.8кВт получается мало.
Вован (Киев)
14.2.2010, 21:07
Предлагаете 18 кВт чтоли?
Современные системы холодоснабжения СКВ: методы и примеры определения холодильной нагрузки
Режимы потребления холода системой кондиционирования воздуха.
http://www.ivik.ua/info/interesting/174.html
Зольников Михаил
23.3.2010, 12:19
Скажите Закзачику, что воздуховоды получатся нехилых размеров - или первоначально были под 1200 кубов, или - станут под 8000.
Кроме того, вам зимой или понадобится гнать 8000 кубов и тратить в 7 раз больше теплоносителя, или уменьшать расход частотным регулятором - если помещение не единое, то система или будет дуть как вздумается, или придется дважды в год делать наладку.