MIXT
Необходимо спроектировать приточную вентиляцию с кондиционированием в торговом зале площадью 158 м2, по предварительным расчетам расход для притока получился равным 1200м3/ч.
А испаритель получился мощностью 18кВт, притом чтобы выдать такую мощность(по параметрам Tн=+30;Tв=+19) нужно 3500м3/ч (по техническому каталогу).
Получается летом чтобы охладить зал необходим такой расход? Там же всех сдует или продует, подскажите правильно ли я мыслю и как все-таки корректно выполнить расчет при постановке такой задачи.
Вован (Киев)
Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции. rolleyes.gif
MIXT
В здании изначально не была запланирована приточка, заказчик представил данные по кондиционированию на сплитах и там при несложном арифметическом расчете вылезла цифра в 18кВт . Он же попросли переиграть эти самые сплиты на центальный кондей с испарителем и ККБ. Вот я и ломаю голову, по вентиляции вроде расход адекватный получился, а если за точку отчета брать холодильную мощность то становится все очень грустно.
Вован (Киев)
если вы хотите снять 18 кВт теплопритоков тупо вентиляцией..... то получите окола 8000 расхода воздуха при условии что температура приточного воздуха будет около 16 С. То есть при дельта Т грубо говоря 6 градусов. Но тут еще и воздухораспределение считать надо.
Я бы на вашем месте не заморачиваля. ИМХО оставьте сплиты и приточку сделайте на 1200 кубов с испарителем 5 кВт и будет вам счастье. rolleyes.gif

Зак походу сам не понимает что просит
zolo
Цитата(Вован (Киев) @ 12.2.2010, 15:33) *
Расход холода для охлаждения 1200 м3/час с 30С до 19С составляет 4,8Квт.
Но ув вас там и другие теплопритоки в помещение будут.... окна, оборудование, люди и т.д. Посчитайте сколько они составляют и получите сколько холода вам надо для этого. А дальше играйтесь либо расходами воздуха общеобменной вентиляции либо вешайте дополнительно сплиты или фанкойлы для снятия теплоизбытков. Можете еще использовать рекуператор для приточно-вытяжной вентиляции. rolleyes.gif


Расход холода для охлаждения 1200м3/ч должен ведь учитывать затраты холода на конденсацию. Таким образом 4.8кВт получается мало.
Вован (Киев)
Предлагаете 18 кВт чтоли?
vvslava
Современные системы холодоснабжения СКВ: методы и примеры определения холодильной нагрузки

Режимы потребления холода системой кондиционирования воздуха.
http://www.ivik.ua/info/interesting/174.html
Зольников Михаил
Скажите Закзачику, что воздуховоды получатся нехилых размеров - или первоначально были под 1200 кубов, или - станут под 8000.
Кроме того, вам зимой или понадобится гнать 8000 кубов и тратить в 7 раз больше теплоносителя, или уменьшать расход частотным регулятором - если помещение не единое, то система или будет дуть как вздумается, или придется дважды в год делать наладку.